Hallo in die Runde, Meine Frage zu Belegtmeldern: Wenn ich als Zentrale die schwarze Z21 oder die von ESU nehme und mit RocRail am PC steuere, was ist dann bei Belegtmeldern der Unterschied zwischen Roco 10808 und Lenz 11230 - LRB08? Können die das Gleiche und sind sie kompatibel mit RocRail? Wer hat diese Komponenten oder Erfahrung damit? Grüße Rainer
Francis Picabia: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
im Prinzip können beide Belegtmelder das Gleiche, allerdings hat der Lenz 11230 als Zentralenanschluss den RS-Bus (Stromschleife) und Roco 10808 den R-Bus (RS485). Da die Z21 keinen RS-Bus-Anschluss hat, passt der Lenz-RM nicht an die Roco-Zentrale und der Roco-RM nicht an die Lenz-Zentrale, da diese keinen RS485-Anschluss für Rückmelder hat. Mit Rocrail hat aber beides nichts zu tun, denn zwischen den Rückmeldern und der PC-Software steckt in der Regel eine Zentrale, die die Anpassungen übernimmt.
Thomas
Das Schöne an einheitlichen Standards ist es, dass es so viele verschiedene davon gibt. Toleranz ist die Erkenntnis, dass es sinnlos ist, sich aufzuregen.